Yapılacak iş çok da karmaşık değil. Temel ilkesini yazayım takıldığınız nokta olursa detaylandırırım.

Ekipmanlar:
Rezistans, 0,5-1 kW arası, ısıtma için kullanılacak,
Rezistans, 1-2 kW arası, nemlendirme için kullanılacak,
Su kabı, nemlendirme için bitişik ama bağımsız kapalı bir bölmecik içinde bulunacak
Bilgisayar fanı, 4 adet, ikişerli olarak bir takımı iç hava dolaşımında diğer takımı nemi sevketmek için
Kombine satılan ısı ve nem kontrol ünitesi, soğutmacılarda bulabilirsiniz.
(Çok sıcak ortam söz konusu için soğutma için küçük bir evoparatör dahi eklenebilir.)

- Bütün işi kontrol ünitesi yapacak. Oda içine nem ve ısı ölçer sensörlerini (duyarga) uygun yüksekliklere bağlayınız.
- Kabinin dışında ama kabine bitişik olan odacıkta bulunan su kabı içine rezistansı yerleştiriniz, (su azaldığında dolması için tuvalet rezervuarlarında kullanılan doldurma mekanizmasını ekleyebilirsiniz)
- Yine kabin dışında ama kabine bitişik olan aynı odacığa tel rezistansı Z şeklinde bağlayın
- Fanları bağlayın, (yönlerine dikkat)
- Nem üretecek kaynağın ve ısıtıcı rezistansların kontağını kontrol ünitesinden alacaksınız.
- Hatta fanlarınki de bu üniteden alınabilir (modeli uygunsa)
- Soğutma ünitesi de aynı odacıkta bulunabilir. Aynı mantık ile kontak alacak.
- Çıkma bir servo motor (silecek motorları iş görebilir) ile zaman rölesi kullanarak tablaları hakeretlendirebilirsiniz
- ...

kolay gelsin.