COP yi etkileyen etkenler şunlardır;
Isı pompası cihazının çalışma sıcaklıları, hem kaynak(toprak,su,hava) hem yük (bina içi) çalışma sıcaklıkları ile doğrudan etkilenir.
Sn.SimoP,
Sanırım bu ifadeyi farklı algıladınız.

Burada söylenen, EN255 BO/W35'de olduğu gibi, kaynak tarafı sıcaklık (BO) ve yük tarafı çıkış sıcaklığı (W35) şeklindedir. Başka bir anlatımla, "topraktan gelen 0 derecelik su, 35 dereceye ısıtıldığında" şeklindedir. Bu 35 derece, söz gelimi akümülasyon tankındaki suyun ısısıdır. Bu sıcaklığın evde verimli kullanlıp kullanılamaması evin ısı kayıpları ile ilgili bir mevzuudur ve COP ile ilgisi yoktur. İyi izolasyonlu bir evde, tanktaki ısınmış su ile evi daha uzun süre ısıtabilirken, tersinde hiç ısıtamayabilitsiniz. Isıtırsanız, bu cihazı daha verimli yapmaz. Aynı şekilde, ısıtamazsanız yine cihazı verimsiz yapmaz. Sadece a'dan z'ye projenizin başarılı olup olmadığının göstergesi olur.