Sn MeyveliTepe,
Cihazımız, sizin de göstermiş olduğunuz ve cihazın kendi teknik sayfasında belirtildiği üzere;
0/35 şartlarında COP 4,3-4,8 arası değişiyor kapasitesine göre..
Nıbenin bize gönderdiği değerlerde ise,
12/40 şartlarında COP 4,5-5,2 arası değişiyor kapasiteye göre..(topraktan 13-14 derece alıyoruz)
Benim ısrarım kaynak şartına göre COP nin değiştiğidir. (ister hava olsun ister toprak)
Evet doğru COP hiç bir yerde 7-8 yazmıyor. Ama bizim kurduğumuz makinelerde yazılan COP ler değil de, 8 olmasa bile 6-7 lere uygun şartlarda ulaşabiliyoruz. Bunlar anlık maksimum değerler olabilir. Ben yanılıyor olabilirim. Başta eksik bilgi verdim belki.
Kesin olan bir şey var ki; COP 4,8 olsa dahi (katalogta yazan bu) toprak kaynaklı cihazlar içinde en verimlilerden biri, belki de en verimlisi NIBE olarak gözükmektedir.
İlk baştan beri söylemek istediğim budur.
İyi akşamlar dilerim.
|