Sn. Akınselçuk,
Soğuk bir ortamda bu ortama belirli bir sıcaklıkta verilen su mutlaka bir ısınma etkisi yaratacaktır ama sistem içinde dolaştıracağınız su miktarına bağlı. Çünki merkezi kalaorifer sisteminde çalışma rejimi söyledir.
90/70/20 ; 90 derece Su giriş sıcaklılığ, 70 derece Su dönüş sıcaklığı ve 20 derece ortam sıcaklığı. Burada ısı hesabına esas olan delta T logaritmik ısı farkı şöyle hesaplanır. (90+70)/2-20=60 derece, ikinci bir çalışma rejimide 75/65/20 dir ve atnı metodla (75+65)/2-20=50 derecedir.
Bireysel ısınmalarda en çok ikinci rejim kullanılır. Buna göre sizin borulardan geçen 25 derecelik besin sıvısının depoya 20 derece gibi döndüğünü farzedersek, ortam sıcaklığınıda 15 derece tutmak istediğinizi farzedersek sizin ısı hesabına girecek logaritmik sıcaklık farkınız (25+20)/2-15=7,5 derece olur.
Bu sıcaklık farkı ile 100 m2 lik seranın toplam ısı ihtiyacı nedir tam bilemiyorum ama örnek olsun diye 300000 kcal/h dersek, sizin serayı 15 derece sıcaklıkta sabit tutabilmek için borulardan bir saatte geçirmeniz gereken su miktarı basit bir hesapla şu kadar olacaktır.
Q=mxcxdeltaT formülünde değerleri yerine koyarak 300000=mx1x7,5 ten m=40000 kg/h su geçmesi gerekir. Bu çok basit bir hesaptır. Logaritmik ısı farkı çok düşük olduğu için pek verimli bir ısınma olmaz. Bence sera ısıtmak için ısıtılmış havayı üfleyen apareylerden kullanmanızı tavsiye ederim, bunu birde ortam sıcaklığını algılayan termostatla desteklerseniz en güzeli olur.
|