Alıntı:
Orijinal Mesaj Sahibi chntskn06 Mesajı Göster
Teşekkür ederim yardımınız için. Tanka kaç bar hava basmak lazım bu durumda tavsiyeniz nedir. duruk şalter alt basınç değerinden yüksek değerde hava basıncı olursa sanırım motor geç devreye giriyor veya hiç devreye girmiyor.
Siz oraya girmeyin derim. O basıncın hesabı var ama bu foruma karışık gelir.
Standart bina tipi hidrofor değerleri size yeterli olur. İdeal olan hidrofor seçimi pompa-tank hacmi-tank basıncı birlikte değerlendirilerek yapılır. Böyle yapılırsa iyi olur, diyenlere bakmayın. Sınama-yanılmalık bir durum yok aslında. Uygun debili pompayı seçip, tank hacmini büyüterek başlamadıktan sonra sonuç pek değişmez. Zaten sık devreye girip çıkacak. Pompa debisi harcanan suya yakın oldukça sorun azalır. (Damlama sayısı x Damlama debisi <= Pompa debisi olmalı.) Basınç düşürücü ile sorun yaşamazsınız.
Pompa debisi yetersiz gelirse, bölge bölge sulama yaparsınız.
Güzellikler üretmeye, merak etmeye devam. Kolaylıklar diliyorum.