saatte 20 ton su gecen 3" bir borunun 350 metre mesafedeki basinc kaibı 0,96bar, yani 9,6 metre , kot farkı da 10 metre olduguna göre toplam 20 metre - yani 2bar kayıp ile tarlaya su erer, pompanın kapasitesi 2,8 bar olduguna göre sorun yok.

60-70 fidana saatte 20 ton suya gerek olmadıgı göz önüne alırsak bi hesap yapalım.

70 fidan * 50 lıtree saatte yaptı 3500 litre/saat. 3" yani 77mm lik borunun 3500 litre debit ve 350 mesafedeki basınc kaybı 0,04 bar , kot farkınıda eklersek 10 metre toplam oldu 10,4 metre , pompamız 28 metrelik. işimizi pek aalya görür.

3 " fiatı biraz yüksek olduguna daha kücük caplılarla hesapladım, 2" -50mm boruda basınc kaybı 3,5 metre * iş görür. 1,5" - 40 mm lik boruda basınç kaybı 11 metre ..cok fazla besleyemez pompa.

uzun lafın kısası en az 50mm lik borula hic sorun olmaz.