Sn. Ekozenc,
Doğru yalıtım için çatı tipine karar vermelisiniz. Sizin çizimden çatının soğuk mu, sıcak mı olduğu belli olmuyor. Prensipte, yoğunlaşmanın olma ihtimali olan ortamdan, yoğunlaşabilecek buharı tyvek ile alarak atmak gerekiyor.
Bizim çatının resmi aşağıdaki gibi (shingle örtüsünü atlamışım çizerken).
Yalnız, bu çatının ısıtılmayan (soğuk) ve havalandırılması da olmayan bir çatı boşluğuna sahip olduğunu söylemeliyim. Zaten onun için bu kadar karışık.
Çiziminizle ilgili bu aşamada bir şey söylemem gerekirse, XPS ve onun üzerindeki cam yünü veya taş yününün izolasyon değeri ile ahşap merteğin izolasyon değeri arasında çok fark var. Bu sebeple, XPS+Cam yünü yekpare olmalı, mertekler tarafından bölünmemelidir.
Tyvek örtüyü Dow Chemicals / Mavi Kale bayilerinden temin edebilirsiniz.
Yerden ısıtma boruları oksijen bariyerli borulardır. Yerli imalatı da var bildiğim kadarıyla. Biz Rehau'nun borularını kullanmıştık.
Çatınız hakkında daha detaylı bilgi verirseniz bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya çalışırım.